牡丹江干式变压器在运行的过程中我们需要对它进行定期的维护检修,在对牡丹江干式变压器进行检修的时候需要对牡丹江干式变压器进行拆卸工作。由于牡丹江干式变压器体积大,在拆卸的过程中我们要注意方式方法,注意拆卸的相关程序和注意事项,保证牡丹江干式变压器拆卸的安全。下面我们来学习一下牡丹江干式变压器拆卸的相关知识吧。
1.拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管,如有损坏应检修或更换。
2.拆卸时,首先拆小型仪表和套管,后拆大型组件,组装时顺序相反。
3.冷却器、压力释放阀(或安全气道)、净油器及储油柜等部件拆下后,应用盖板密封,对带有电流互感器的升高座应注入合格的牡丹江干式变压器油(或采取其它防潮密封措施)。
4.套管、油位计、温度计等易损部件拆下后应妥善保管,防止损坏和受潮;电容式套管应垂直放置。
5.组装后要检查冷却器、净油器和气体继电器阀门,按照规定开启或关闭。
6.对套管升高座、上部管道孔盖、冷却器和净油器等上部的放气孔应进行多次排气,直至排尽为止,并重新密封好擦净油迹。
7.拆卸无励磁分接开关操作杆时,应记录分接开关的位置,并作好标记;拆卸有载分接开关时,分接头应置于中间位置(或按制造厂的规定执行)。
8.组装后的牡丹江干式变压器各零部件应完整无损。
9.认真做好现场记录工作。
以上就是关于牡丹江干式变压器拆卸工作需要注意的相关问题,大家在操作的时候一定要仔细认真,不要伤害到牡丹江干式变压器的其他部位,导致牡丹江干式变压器的运行不能正常工作。